Сделал внешнюю молниезащиту в своем доме по своему «проекту» из подручных материалов, а внутреннюю — из фирменных. Внешняя навскидку — раз в 10 дешевле, чем заказывать в фирме. Качество — вполне.
Конструкция молниезащиты.
Высота над центром крыши — 2,8м (над трубой — 2,3м), по краям — 1м.
Центральная опора — телескопические пластиковые трубы, нижняя — усиленная древком от швабры в пластиковой трубе, сверху два изолятора, а по краям — черенки от лопат (мой любимый стройматериал) в пластиковых 50мм трубах и по 2 изолятора.
Молниеприемник — медный провод, 35кв.мм, токоотвод до крыши — тоже, а потом через переход из нержавейки — на стальные тросы, 4шт по 6мм диаметром (всего около 50кв.мм). А тросы приварил к обсадной трубе скважины с сопротивлением растекания (на 50Гц) гарантированно меньшим, чем 3 Ома. См. Примечание 1.
Молниезащита вентиляционного короба и труб, идущих в дом.
После сделанного меня больше волновал прорыв молнии ниже троса-молниеприемника. Там у меня жестяной конёк, электрически соединенный с жестяным коробом-трубой (40х40см, его вместо печной трубы поставил, видно на фотке) в котором 4 металлических вентиляционных трубы разведены по дому. Одна из них — на газовый котел.
Чтобы защитить короб от результата прорыва молнии, крышку короба заизолировал от короба такими же (красными) изоляторами, по центру поставил шпильку высотой 40см и заземлил ее медным проводом 10кв.мм с другой стороны дома от скважины на отдельное(!) заземление — трубу-нержавейку 4смх120см. От верхней части шпильки пустил медные провода «пауком» (8шт.), чтобы «защитить» все прилегающие к коробу жестяные детали. Фотки 5 и 6.
Молниезащита эфирной антенны.
Приделал сверху к антенной мачте метровый толстый алюминиевый штырь-молниеприемник, через переходник «алюминий-медь» организовал с его нижней части (а не снизу мачты!) медный спуск к заземлению в качестве которого купил и забил на 1,6 метра под антенной оцинкованную трубу. К этому же заземлению приварил стальной трос, к которому подвязан антенный кабель, идущий от летней кухни к дому. Медь к стальной трубе — через нержавеющие шайбы.
Внутренняя молниезащита.
Фотки 7 и 8.
Однако, Вам этого, возможно, будет недостаточно, хоть и необходимо.
Большинству, скорее всего, еще надо на подходе воздушки к дому поставить УЗИП 1-го уровня. Я его не поставил, потому, что у меня вдоль воздушки метров на 150 в каждую сторону идет высокий лес.
А по поводу схемы заземлений почитайте здесь, мне кажется — разумно.
Дальше планирую, обдумываю (к обсуждению здесь):
1. Отсоединить (разрезать) возле короба конек от короба, с обеих сторон. Отделю их не менее чем на 2 см друг от друга. Сделал.
2. От возврата импульса из скважины по воде думаю заземлить латунные фитинги на входе в дом к рабочему заземлению дома, или к еще одному отдельному. Сделал.
3. Дополнительно заземлю (сверху) короб, соединив его с рабочим заземлением. В результате получится тройная защита короба-труб, идущих в дом: основной трос, защита крышки короба от прорыва молнии и заземление короба наверху.
4. Есть у меня дренажный колодец, в него сливается очищенная вода из Биоканализации (АУ). Там всегда сколько-то воды есть. Вот думаю, — может быть в эту воду еще один заземлитель подвести? Правда, у меня там дренажный насос поплавковый, по нему (по проводам) возврат импульса какой-то может быть, наверное. Впрочем, как и со скважины.
Система уравнивания потенциалов (соединение всех заземлителей) тоже нужна.
5. Есть в продаже недорогие блоки грозозащиты на спутниковую тарелку, которые ставятся в разрыв кабеля. Купил, поставил.
6. Заземлю раковину и лейку душа.
7. Подумываю о заземлении оконных решеток. Вот, почитайте.
8. И, конечно, увеличить количество заземлителей (в разных местах).
Примечание 1:
С тросами и проводами работать не советую — сильно муторно их соединять и варить. Берите либо медную проволоку/трубку от 35 квадратов, либо стальную проволоку/полосу от 50 квадратов. Переход сталь-медь — через нержавейку: медь обжимается (молотком) в нерж. трубке, которая приваривается к стальной полосе.
Примечание 2:
Пара советов начинающим.
Примечание 3:
Для монтажа на краях крыши пришлось сделать специальную мобильную лестницу.
PavelTLT, Шура Вятский, Perina и 11 другие сказали «спасибо» за это.